Доброе день, коллеги.
Подскажите, к какой категории по надежности электроснабжения относится индивидуальный тепловой пункт музея республиканского значения? :roll:
buratino
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 17:08

Re: Категория электроснабжения теплового пункта

Сообщение Дмитрий Елизаров » 24 июн 2015, 16:12

ИТП всегда проходит по 1 категории
Аватара пользователя
Дмитрий Елизаров
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 17:12

Re: Категория электроснабжения теплового пункта

Сообщение Стас ББ » 08 июл 2015, 13:37

Хотелось бы пункт ПУЭ, СП или ведомственных норм.
Стас ББ
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 20:24

Re: Категория электроснабжения теплового пункта

Сообщение Winterb0y » 22 июл 2015, 14:13

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95

7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования
тепловых пунктов следует руководствоваться требованиями «Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ) и указаниями настоящего раздела.
7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует
относить к электроприемникам II категории при установке в них под-
качивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления,
вентиляции и горящего водоснабжения, а также запорной арматуры при
телеуправлении.
7.3 В тепловых пунктах следует предусматривать рабочее
искусственное освещение для VI разряда зрительной работы и
аварийное освещение.
Winterb0y
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 11:45

Re: Категория электроснабжения теплового пункта

Сообщение Полина Аркадьевна » 04 авг 2015, 12:24

Ко второй, да-с.
Аватара пользователя
Полина Аркадьевна
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 15:45

Re: индивидуальный тепловой пункт

Сообщение Kasio » 10 июл 2018, 17:35

Winterb0y » 22 июл 2015, 14:13 писал(а):ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95

7 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
7.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования
тепловых пунктов следует руководствоваться требованиями «Правил
устройства электроустановок» (ПУЭ) и указаниями настоящего раздела.
Индивидуальный тепловой пункт этот хорошо показал.
7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует
относить к электроприемникам II категории при установке в них под-
качивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления,
вентиляции и горящего водоснабжения, а также запорной арматуры при
телеуправлении.
7.3 В тепловых пунктах следует предусматривать рабочее
искусственное освещение для VI разряда зрительной работы и
аварийное освещение.



какая мощность у вашего теплового пункта?