Блочные тепловые пункты

Блочные тепловые пункты

Сообщение Водяной » 12 окт 2014, 09:14

У кого имеется информация, как производители блочных тепловых пунктов, включая Danfoss обошли требования Приложения 3 СНиП 41-01-2003. Достало доказывать, неисполнение отдельных требований при "нестандартной конфигурации" размещения трубопроводов в ИТП.
Водяной
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 17:36

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение Яна-Яна » 15 окт 2014, 17:53

Простите, какого приложения?
Аватара пользователя
Яна-Яна
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 17:11

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение Rourker » 19 окт 2014, 10:30

а можно тут привести эти требования? не сталкивался...
Rourker
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 мар 2014, 20:12

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение Антонио-87 » 26 окт 2014, 12:35

Видимо имеется в виду приложение "В"?
Антонио-87
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 17:08

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение Водяной » 06 ноя 2014, 11:29

В3 - конечно. Требования к расстояниям до пола, между фланцами и пр. К традиционным ИТП периодически так прикапываются - спорить нет сил.
Водяной
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 17:36

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение Таня1975 » 09 ноя 2014, 18:14

Путаница какая то ли с названием СНиП то ли с названием приложения
в СНиПе 41-01-2003 нету приложения В3 (и про ИТП тоже врде речи нету)
а вот в СП 41-101-95 есть приложение 1 в нем табл 3. вот в этой табл и есть все расстояния от фланца, пола и т.д.
в этом же приложении 1 есть примечание правда к табл1
"Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33. "

2.33 Расстояние от поверхности теплоизо­ляционной конструкции трубопровода до строи­тельных конструкций здания или до поверхнос­ти теплоизоляционной конструкции другого тру­бопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.

Ув. Водяной!
Может эта "связка" примечание + п 2.33 в качестве аргумента прокатят.
Аватара пользователя
Таня1975
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 04 янв 2014, 15:43

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение зики » 15 ноя 2014, 21:42

а нафига они нужны-блочные тепловые пункты? На них же космический ценник :D
Аватара пользователя
зики
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 авг 2014, 11:47

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение zoro » 27 ноя 2014, 13:05

Как времянка, при реконструкции (сносе и постройке нового) теплового пунка.
zoro
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 20:24

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение Водяной » 04 дек 2014, 17:51

Ну тогда попутный вопрос- как в документацию ОВ вводится блочный тепловой пункт. Варианты - комплект монтажных чертежей, таблица опросного листа конкретного производителя, кто сталкивался?
Водяной
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 17:36

Re: Блочные тепловые пункты

Сообщение Kasio » 24 фев 2016, 17:53

Таня1975 » 09 ноя 2014, 18:14 писал(а):Путаница какая то ли с названием СНиП то ли с названием приложения
в СНиПе 41-01-2003 нету приложения В3 (и про БИТП тоже врде речи нету)
а вот в СП 41-101-95 есть приложение 1 в нем табл 3. вот в этой табл и есть все расстояния от фланца, пола и т.д.
в этом же приложении 1 есть примечание правда к табл1 - это позволит индивидуальный тепловой пункт купить в Теплоком.
"Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33. "

2.33 Расстояние от поверхности теплоизо­ляционной конструкции трубопровода до строи­тельных конструкций здания или до поверхнос­ти теплоизоляционной конструкции другого тру­бопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.
Обратите внимание на такое направление работы, как огнезащита деревянных конструкций: http://www.help-01.ru/ognezaschita-derevyannyih-konstruktsiy-moskva.html

Ув. Водяной!
Может эта "связка" примечание + п 2.33 в качестве аргумента прокатят.



да, вы правы.
Дали хороший ответ)))
Kasio
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 17:51
Откуда: Москва